菜单
关闭
蒸汽系统节能技术服务
节能 · 高效 · 安全
13912710981

新闻资讯

晟德亿,致力于蒸汽系统节能优化技术

蒸汽管道怎样做压力试验?

日期: 2022-09-02           作者:晟德亿编辑

蒸汽管道的压力试检测应该做到以下几个:
1、试验范围内的蒸汽管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
2、有无损检验和热处理要求的部位,其无损检验和热处理结果合格。
3、焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。
4、蒸汽管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;按试验的要求蒸汽管道已经加固。
5、试验用压力表已经校验,并在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,表盘直径不小于100mm,被试验管线上应至少安置两个压力表(城市燃气蒸汽管道试压时,压力表精度不应小于1级,最小刻度不应大于0.02MPa,表盘直径不小于150mm)。
6、待试蒸汽管道与不能参与试验的系统、设备、仪表及蒸汽管道附件已用盲板或采取其他措施隔离,加置盲板的部位应有明显的标记和记录。蒸汽管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离。

7、试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。

8、试验过程中如遇泄漏,不得带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。试验完毕后,不得再在蒸汽管道上开孔、施焊。

9、蒸汽管道试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。
10、试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节限位设施,选择合适的方法、地方排尽试验介质。
11、蒸汽管道试验时,安全阀、爆破板应拆下或加以隔离。
12、止回阀应注意试验介质的注入方向,当试验介质逆向注入时,可将止回阀临时转向或拆除阀芯,试验结束后复原。
13、调节阀如装在系统中与蒸汽管道一同试验时,有手控装置的应手动开启,气动式的可用氮气瓶充气开启。不与蒸汽管道一同试验时,有旁通管路的用盲板隔离,无旁通管路的将阀拆除后用短管连接。焊接式的调节阀宜在蒸汽管道试验后安装。
14、 流量孔板应拆下,待蒸汽管道吹扫后再复位。
15、生产用压力表不得装上表头。无套管的温度计、热电偶接口处用管塞封闭,待蒸汽管道吹扫后安装。

16、液位计应将其操作阀门关闭,与试验系统隔离。

17、其他不能承受压力试验或吹扫时易损坏的管路附件应用法兰短管临时替代,待蒸汽管道试验或吹扫后复位。

18、过滤器与蒸汽管道同时试压时,应将过滤网拆除。所有需拆除的蒸汽管道附件和增设的临时试压盲板必须编号并做好记录,待试压合格后及时复位。
19、弹簧支吊架的临时固定件,应待系统试验、绝热完毕后方可拆除。
20、隐蔽的蒸汽管道应进行二次压力试验;隐蔽前进行第一次试验,并做好书面签证。隐蔽后与系统一起进行第二次试验。
21、蒸汽管道试验前,应检查蒸汽管道与支架的紧固性和蒸汽管道堵板的牢靠性,确认后才能进行试验。
22、蒸汽管道试验时,液压试验升压应缓慢,气压试验压力应逐渐缓升。
23、试验压力较高或采用气压试验的蒸汽管道应划定危险区,安排人员警戒,禁止无关人员入内。蒸汽管道试验合格后,试验介质宜在室外合适地点排放,并注意安全。液压试验泄压时,应打开放气阀,防止系统中形成负压。
24、受压中的蒸汽管道不得受到冲击,不得在受压蒸汽管道上放置电焊搭铁线。
25、一般在液压试验压力达0.4MPa以上。气压试验压力达0.02MPa以上时,不得紧法兰螺栓。
26、试验检查人员在检查时,不可正对阀门出口、盲法兰等,以防意外。
27、负责升压、降压人员,应严格按规定的程序操作。
28、供试验检查人员行走、登高的脚手架等设施,应经验收合格,牢固可靠。
联系信息
咨询电话:0512-63310362
手机:13912710981
邮箱:SZSDY123456@126.com
QQ:1037691616
0.233158s