菜单
关闭
蒸汽系统节能技术服务
节能 · 高效 · 安全
13912710981

新闻资讯

晟德亿,致力于蒸汽系统节能优化技术

蒸汽减温减压装置系统的冷凝水泵如何操作?

日期: 2022-09-15           作者:晟德亿编辑

蒸汽减温减压装置系统的冷凝水泵操作步骤主要有以下方面:

一、蒸汽减温减压装置系统启动前的检查

  1. 改通新蒸汽加热冷凝水系统进减温减压系统。
  2. 将减温减压系统进水管上的调节阀转入联锁控制。
  3. 关闭泵放水阀。
  4. 打开减温减压系统回流管上的手动阀。
  5. 检查泵出口所有阀门是否全部关闭。
  6. 检查出口管路是否正常。
二、蒸汽减温减压装置系统启动检查
  1. 当减温减压系统内液位正常时,打开泵进口阀。
  2. 启动泵。
  3. 打开泵的出口手动阀,气动调节阀。
  4. 重新调节各流量计、调节阀使流量适中,保持好液位。
  5. 检查泵的运行情况,调流量为刻度的50%。
三、蒸汽减温减压装置系统行中的检查
  1. 按冷凝水泵操作规程对泵进行检查。
  2. 减温减压系统液位,及液位联锁工作状况。
四、蒸汽减温减压装置系统停车检查
  1. 当减温减压系统内无液面时,关闭去低压管网手动阀和出口排气阀,关闭减温减压系统进手动阀,气动阀,打开放水阀。
  2. 停泵
  3. 关闭泵进口手动阀,打开泵排放阀。
  4. 关闭泵出口手动阀,气动阀。
  5. 停车完毕。



联系信息
咨询电话:0512-63310362
手机:13912710981
邮箱:SZSDY123456@126.com
QQ:1037691616
0.171720s